得知互动

标题: 了解:洁净室压差控制 [打印本页]

作者: wuhen    时间: 2022-4-10 08:49
标题: 了解:洁净室压差控制
洁净室(区)与周围的空间必须维持一定的压差,并应按工艺要求决定维持正压差或负压差。 不同等级的洁净室之间的压差不宜小于5Pa,洁净区与非洁净区之间的压差不应小于5Pa,洁净区与室外的压差不应小于10Pa。 洁净室维持不同的压差值所需的压差风量,根据洁净室特点,宜采用缝隙法或换气次数法确定。送风、回风和排风系统的启闭宜联锁。正压洁净室联锁程序应先启动送风机,再启动回风机和排风机;关闭时联锁程序应相反。

登录/注册后可看大图

登录/注册后可看大图
负压洁净室联锁程序应与上述正压洁净室相反。非连续运行的洁净室,可根据生产工艺要求设置值班送风,并应进行净化空调处理。净化工程http://www.asdtz.cn/东莞市安思迪涂装设备有限公司主营涂布洁净厂房,涂布自动灭火,**空调,高效机房,空调设备销售,机电安装工程,**空调维修保养等。咨询电话:13725716090。




欢迎光临 得知互动 (https://bbs.dezhifl.com/) Powered by Discuz! X3.4