得知互动
标题:
知晓:机房环境监控系统2022/5/17
[打印本页]
作者:
wuhen
时间:
2022-5-17 19:43
标题:
知晓:机房环境监控系统2022/5/17
机房环境监控系统
登录/注册后可看大图
机房环境监控系统 6.6.1 机房环境监控系统总体要求 机房环境监控系统主要对恒温恒湿空调机、
机房监控系统
的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖! UPS 电源、配电柜、电池等设备进?实时监控,为值班?员提供设备的状态信 息。 本系统可对机房设备进?全?管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措 施及监视控制。 6.6.2 机房环境监控系统设计要求 配电监测?系统; UPS 电源监测?系统; 精密空调监测?系统; 漏?监测?系统; 温湿度监测?系统; 消防报警监测?系统。 配电监测?系统 本系统安装智能电量仪监测机房总市电、 UPS 输出配电柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况,安装开关状态 采集模块监测配电柜主要配电开关情况。 UPS 电源设备监测 在弱电机房监测 UPS 情况。采? RS-485 总线通讯?式,通过 UPS ?家提供的通信协议及通讯接?对 UPS 进?全?系统的监测 与诊断。?旦有故障发?,?动弹出报警画?,通过多媒体或电话语?报警,告之相关?员。 精密空调设备监测 在弱电机房监测精密空调情况。精密空调采? RS-485 总线通讯?式,通过精密空调?家提供的通讯协议及通讯接?对空调运 ?状态及参数进?监控。?旦有故障发?,?动弹出报警画?,通过多媒体或电话语?报警,告之相关?员。 漏?系统监测 在弱电机房安装漏?监测空调四周漏?情况,本漏?检测系统采?定位式检测系统,监测精密空调周围的漏?情况。 因机房漏?隐患主要是精密空调,故在精密空调周围地板下布置漏?感应线缆?圈,通过报警控制器将漏?报警信号传?监控 主机。 温湿度监测 在弱电机房安装温湿度传感器来检测整个机房的温湿度情况,监控系统通过采集温湿度传感器所检测的温度和湿度信息,可实 时地监测现场温湿度 状况。 消防报警系统监测 取?路消防控制主机发出的报警信号接控主机,对消防报警系统监控,系统会弹出报警画?,通过多媒体语?、电话语? 报警,告知值班?员, 并实现联动报警和开启门禁。 机房环境监控系统主要设备技术要求 1 监控主机存储配置?控机, E5300 2.6G 、 500G 硬盘、 2G 内存; 模块 2022/5/17