建筑消防设施每年至少检测一次,检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。我认为消防设施操作员一定可以成为行业的领导者,翘首高端产品之列。问考吧为考生提供自考网上报名系统、报名时间、自考专业、自考本科专科、成绩查询入口、历年真题下载、自考查分、准考证打印、自考办电话、自考院校及专业等自学考试信息资讯。https://www.wenkaoba.com
消防配电系统的检测方法:
1)查看消防控制室及各消防设施末级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。
2)核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验:
①自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。
②人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。
③查看末级配电箱运行情况。
火灾报警控制器的检测方法:
1)触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。
2)切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。
3)在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警先功能、二次报警功能检测:
①模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。
②断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。
4)用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。
5)系统复位,恢复到正常警戒状态。
室内消火栓系统的检测方法:
1)选择较不利处消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测量栓口静水压力。
2)连接水带、水,启动消防水泵,查看消防泵启动和信号显示,测量栓口静水压力。
3)按出水量开启消火栓,测量较不利处消火栓出水压力。
4)按出水量开启消火栓,测量较有利处消火栓出水压力。
5)系统恢复正常状态。
疏散指示标志的检测方法:
1)查看外观和位置,核对指示方向。
2)关闭正常照明,查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度。
3)切断正常供电电源,在灯光疏散指示标志前通道中心处,用照度计测量地面照度;达到规定的应急工作状态持续时间时,重复测量上述测点的照度。
4)系统复位。
防火门的检测方法:
1)查看外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序。
2)关闭后,分别从内外两侧开启。
3)开启常闭防火门,查看关闭效果。
4)分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。
5)疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或远程手动输出控制信号,查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。
6)全部复位,恢复正常状态。 |