机房环境监控系统
机房环境监控系统
6.6.1
机房环境监控系统总体要求
机房环境监控系统主要对恒温恒湿空调机、机房监控系统的相关问题可以到网站了解下,我们是业内领域专业的平台,您如果有需要可以咨询,相信可以帮到您,值得您的信赖!
UPS
电源、配电柜、电池等设备进?实时监控,为值班?员提供设备的状态信
息。
本系统可对机房设备进?全?管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措
施及监视控制。
6.6.2
机房环境监控系统设计要求
配电监测?系统;
UPS
电源监测?系统;
精密空调监测?系统;
漏?监测?系统;
温湿度监测?系统;
消防报警监测?系统。
配电监测?系统
本系统安装智能电量仪监测机房总市电、
UPS
输出配电柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况,安装开关状态
采集模块监测配电柜主要配电开关情况。
UPS
电源设备监测
在弱电机房监测
UPS
情况。采?
RS-485
总线通讯?式,通过
UPS
?家提供的通信协议及通讯接?对
UPS
进?全?系统的监测
与诊断。?旦有故障发?,?动弹出报警画?,通过多媒体或电话语?报警,告之相关?员。
精密空调设备监测
在弱电机房监测精密空调情况。精密空调采?
RS-485
总线通讯?式,通过精密空调?家提供的通讯协议及通讯接?对空调运
?状态及参数进?监控。?旦有故障发?,?动弹出报警画?,通过多媒体或电话语?报警,告之相关?员。
漏?系统监测
在弱电机房安装漏?监测空调四周漏?情况,本漏?检测系统采?定位式检测系统,监测精密空调周围的漏?情况。
因机房漏?隐患主要是精密空调,故在精密空调周围地板下布置漏?感应线缆?圈,通过报警控制器将漏?报警信号传?监控
主机。
温湿度监测
在弱电机房安装温湿度传感器来检测整个机房的温湿度情况,监控系统通过采集温湿度传感器所检测的温度和湿度信息,可实
时地监测现场温湿度
状况。
消防报警系统监测
取?路消防控制主机发出的报警信号接控主机,对消防报警系统监控,系统会弹出报警画?,通过多媒体语?、电话语?
报警,告知值班?员,
并实现联动报警和开启门禁。
机房环境监控系统主要设备技术要求
1
监控主机存储配置?控机,
E5300 2.6G
、
500G
硬盘、
2G
内存;
模块