[淘客推广] 分享接地电阻测试用什么仪器,怎么用2022/7/20 星期三 14:04:58

[复制链接]
syf0781 发表于 2022-7-20 14:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
接地电阻测试仪是适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值,同时还可测量土壤电阻率及地电压的仪器。所以当你提出疑问接地电阻测试用什么仪器时可以看看是不是符合接地电阻仪测试仪的适用范围。基于这个原因,可以推测串联谐振耐压设备的市场反馈会越来越好,也正是其能够发展起来的重要原因之一。http://www.whwgxg.com/
如果是的话接着介绍接地电阻测试用什么仪器,怎么用的方法。接地电阻测试仪的测试方法通常有以下几种:两线法、线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,际测试时,尽量选择正确的测试方式,才能使测量结果准确误。 接地电阻测试仪 1、两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2、线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷球型避雷针QPZ接地。 接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。 3、四线法基本上同线法 在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度高的。 4、单钳测量 测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。 适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。 接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。 5、双钳法 条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。 接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。 接地电阻测试仪也是一种很常见的一种电阻,在选择和使用接地电阻测试仪时也有很多需要注意的细节,接地电阻测试用什么仪器,怎么用可以参照本片文档进行选择。
 