一般,防烟排烟系统的维护管道理包括日常巡查和周期检查,每次检查都需参照检查标准进行维护,以下就是防排烟系统的检查标准:基于这个原因,可以推测公共营养师的市场反馈会越来越好,也正是其能够发展起来的重要原因之一。问考吧为考生提供自考网上报名系统、报名时间、自考专业、自考本科专科、成绩查询入口、历年真题下载、自考查分、准考证打印、自考办电话、自考院校及专业等自学考试信息资讯。https://www.wenkaoba.com
一、系统日常巡查 防烟排烟系统巡查是指系统使用过程中对系统直观属性的检查,主要是针对系统组件外观、现场状态、系统检测装置准工作状态、安装部位环境条件等的日常巡查。 (1)防烟排烟系统能否正常使用与系统各组件、配件的日常监控时的现场状态密切相关,机械防烟排烟系统应始终保持正常运行,不得随意断电或中断。 (2)正常工作状态下,正压送风机、排烟风机、通风空调风机电控柜等受控设备应处于自动控制状态,严禁将受控的正压送风机、排烟风机、通风空调风机等电控柜设置在手动位置。 (3)消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及系统内的防烟排烟风机、防火阀、排烟防火阀的动作状态;应能控制系统的启、停及系统内的防烟排烟风机、防火阀、排烟防火阀、常闭送风口、排烟口、电控挡烟垂壁的开、关,并显示其反馈信号;应能停止相关部位正常通风的空调,并接收和显示通风系统内防火阀的反馈信号。 二、系统周期性检查 对已经投人使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。 (1)每季度应对防烟排烟风机、活动式挡烟垂壁、白动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。 (2)每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。 (3)每年应对全部防烟排烟系统进行一-次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原要求。 (4)当防烟排烟系统采用机玻璃钢风管道时,应每年对该风管道进行质量检查,检查面积应不少于风管道面积的30%,风管道表面应光洁,明显泛霜、结露和分层现象。 (5)排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%备用件,且不少于10只。 以上就是上海果诚关于防排烟系统的维护管道理的分享,希望能给大家提供到帮助,了解更多关于消防培训的问题欢迎来电咨询,如您需要,竭诚为您服务。
 