举 报 人:夏于福,男,汉族,生于1973年7月23日,住重庆市垫江县包家乡正桥村3组44号,身-份-证-号-码:512322197307236973。8 K9 ~3 i8 F9 a$ T, i
! m6 D$ J/ k T' p8 n/ N- ~5 g! f, D 被 举 报 单位:重庆市桂佳建筑工程有限公司 + P( d" t3 C% r4 A( V# n/ X: V0 ~4 N( t( J4 u
责任人:冉宪兵 ) b( a7 V% o a' U8 u, y ' O3 o+ ]- A, W 本人夏于福于2017年8月15日进入石柱县财信地产财信城一期工程1-、2-楼工地,施工主体木模工程过程中发现此工程存在特别严重的质量问题,致使此工程为“豆腐渣”工程,致严重安全隐患。 7 R* O% t% c; N 2 i7 N8 e& c: \4 n# {& w# H1 K 一、2-楼基础桩浇砼中间水太多,中间全是石子,造成上下连接不上,此桩未验收。 5 G$ G' `6 N9 G3 h* k4 S+ `2 u7 \# c
二、2-楼卧室承重梁有三层移位十公分(即3道梁),有十层十道梁移位十公分,由施工员及项目经理叫木工找人整改,钢筋主筋割掉一半,箍筋割掉一半,未做任何加固,为什么呢? ( `! C U+ y5 ~/ C: x3 Z) o 0 I" _4 p+ [! F, \ 三、2-楼承重梁断开(见图片)。 ' Y- d7 ]7 Z& }# j# W: }" \0 K" k 4 V+ C# o3 V, `, q% O 四.2-楼一挑梁为什么不加钢筋,致使断开(见图片)。7 B+ l9 A4 B0 A, y! `' p
1 k. u& S' n$ u2 n k% I4 k 五、1-楼基础桩钢筋笼子本应按图纸设计要求是锥螺纹,为什么断开了一段一段往那桩孔里面放呢?并且还有4米高没有加箍筋,另有2根基础桩同2-楼一样的断桩(即浇砼时中间水太多)还有一根柱子,施工单位随便加的,此柱子下面就没有桩了,为什么呢? : B( T8 i, J7 T 1 Q, \ E6 K8 c* b3 [ 六、1-楼有一根柱子锯掉1根钢筋一米长,未做任何加固,本人可以现场指证。' O! K# X* A$ @, K, x0 `6 m( n4 s
: E6 c9 T# \0 i 七、用C15混凝土浇筑1-楼第十四层阳台边上柱子和梁,当时柱子拆了重干的,梁为什么不拆呢? # I$ ]: r6 J. r* S0 u# L2 ~- k ( T0 {8 a# i6 k 八、砖体砂浆为什么含了那么多土?2 Q/ y+ w: ^% e/ p% c" L1 p/ z
2 _% u @( E, O; @$ w# \* i
九、两栋楼混凝试块为什么要加大石子呢?柱子主钢筋电渣压力焊试件为什么要用其他地方做试件呢?难道石柱县监理不知道现场取样吗?还是睁只眼闭只眼,还是得到什么好处吗?质检站是摆设吗? , X) F4 Y8 G B" v+ m+ B/ _" G ) ]/ U: `/ x2 n2 d+ b% ~ 十、两栋楼混凝土振捣不密实,蜂窝狗洞随处可见(详见下图) 4 [# @+ b; J% T. ^$ R. E 6 j2 w3 l. E8 j) E4 C 举 报 人:夏于福2018年9月11日 3 ?+ \& V$ Y7 N7 ? s$ Y$ V! U( M l- r " h& G: `" r4 V/ g( k - t$ M: L/ y! t' k
, R7 t8 k8 p+ \& ~2 w4 D