[淘客推广] 说一说工业低温冷冻机常见问题及解决方法

[复制链接]
menglihua 发表于 前天 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
熟悉工业低温冷冻机故障分析解决的方法,对技术人员来说非常重要,今天就来跟大家讲讲工业低温冷冻机常见问题及解决方法。新疆冷却塔的最新消息可以到我们平台网站了解一下,也可以咨询客服人员进行详细的解答!http://www.towerdoctor.cn/
一、漏水(先确定漏水的位置) 1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏) 解决方法:不换轴封,直接换泵 2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久) 解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置 3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水) 解决方法:更换球阀、分流器 二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载) 1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种) 解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管道连接处,看那个位置漏雪种 2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机条电线,得出工作电流,如果条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常) 解决方法:更换压缩机 3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与际温度不相符) 解决方法:更换电脑板 4、过载(使用冷冻机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去) 解决方法:说明选配冷冻机功率不够大,可能要更换更大的冷冻机才能定到所需的温度 、冷冻机报低压故障 1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种) 解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管道连接处,看哪个位置漏雪种 2、压力控制器坏 解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器 3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障) 解决方法:更换电脑板,重新调好参数 4、过滤器堵(过滤器与毛细管道一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵) 解决方法:更换过滤器 四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警) 一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题 1、水塔水有没有开启冷却水路是否通畅 2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮 4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器 5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。
 